回复:请教各位硬件达人:UPS怎么选?
家用没必要用ups吧。
不过若楼主确实想要,建议购买大品牌的。
网上搜了一篇文章,转帖来看看吧。
UPS的种类
在市场上UPS分 3 种: 一是离线式(off line), 二是在线式(on line), 三是在线互动式(line interactive)。
离线式UPS电源的安装,主要是把电脑主机和显示器的电源线接上UPS提供的接口,而由UPS电源线再去接市电。当市电正常时电流就会由UPS内部的两个回路运作,其中一组电流是对UPS充电,另一组对显示器和主机供电。当市电发生不稳定时UPS就会自动切换,开始以电池供应电脑工作之需。由于这种UPS大部分时间转换市电,本身的逆变器很少工作,所以它的可靠性较高,结构简单,造价低,价格便宜。但这种UPS因输出电压在市电正常时只对市电稍作处理,而市电异常时又大都输出准方波,它的供电质量较差,加之又有一定的电源切换时间,两种供电形态的转换是有时间差距的,一般电脑如果供电中断超过16毫秒就可能停止工作,所以这种UPS只适用于要求不高的场合使用,并且功率一般较小, 多在2000瓦以下。当然,就目前来说,许多UPS产品的切换时间都在4-8毫秒左右,消费者不妨在挑选时参考。对于普通PC用户而言,如果使用UPS单纯用来提供足够的时间存档或整理资料,离线式产品已能满足需要,加上价格便宜(500-1000元),因此适合一般消费者选购。
在线式UPS特点是,不论市电是否异常,它的输出电压总是由UPS本身的逆变器提供,它的输电过程采用两次变换的模式,即市电输入后被UPS转换成直流电压,其逆变器又将直流电压转换成交流电压输出,它的逆变器无论市电是否正常一直处于工作状态。其电源的切换时间为零秒,在市电正常时为无级稳压。在线式UPS的这种特点,使它比较适合于用外加电池或加装优质发电机的方法,改装成长时间不间断供电系统,简称为“长效UPS”。在线式UPS输出多为正弦波,电压及频率稳定,所以它多被用在要求供电质量很高的场所,电源无切换时间,用户用起来放心。但其价格比后备式UPS要高得多。
3、选多大容量
目前针对个人用(一台电脑、一台显示器)主要有500VA、700VA等容量产品;针对工作室、机房、工作站等场地有1KVA至16KVA等多种容量。对于办公室场合或家中有多台电脑的消费者在选购时应针对使用的电脑台数,依照所有电脑的耗电量计算需要多大容量的UPS机种,并最好购买时向商家询问适合的容量。
4.实际应用对UPS产品的需求
目前的UPS产品都具有针对某些领域开发的特色功能,这些特色功能随着应用目地的不同而不尽相同,所以“以需求定产品”就成了UPS选购最为关键的一点。比如,网络电源:一个网络包括服务器、交换机、路由器等多种关键设备, UPS作为机房设备的一部分,自然要求具有高可靠、智能化、体积小等特性。用户在为数据中心配备电力系统时,可采用最新技术的分区供电方式,极大节约空间,降低由单点故障引起的为数据中心带来的大面积断电风险等等。
5.选择售后服务好的品牌
在品牌的选择上应尽量选择有实力的品牌采购,可靠的质量,尽乎完美的售后服务可为你在以后UPS的使用中省去不少麻烦。关于具体的品牌的型号以及相关资料,可以在查价网中查找获得,以便您比较购买。
UPS选购五要素
UPS品牌种类繁多,为防止用户在选购时走入误区,提醒用户在选购时应重点考虑以下几个指标。
1.输入功率因数要高。输入功率因数的高低直接影响着输入电网电压的质量,即UPS的输入功率因数越低,所产生的电流谐波含量就越大,对电网的干扰也越大。带有谐波干扰的电网电压就会再去干扰同线路上的其它用电设备。目前一般传统双变换UPS,尤其是容量较大的系列,其输入功率因数通常都偏低,甚至有的输入功率因数还不到0.8,一来干扰电网,二来容易使输入电路器材和器件老化。如果前面配发电机时,发电机要三倍于UPS的容量。即使选用12脉冲可控整流器,功率因数一般也只能做到0.95左右,这要另外多花费15%~20%的UPS的投资。高频机可以将功率因数提高到0.97,但容量在目前还做不太大。
2.带负载能力要强。带负载能力强的UPS是用户最希望的。但目前大部分UPS输出有功功率的能力均不超过0.8,比如100kVA的UPS,其输出最大有功功率的能力就是80kW,这是逆变器的特性所决定的。而用户真的要带线性全载时,无论如何也达不到80kW,理论上连60kW都达不到。究其原因是因为功率因数是一个单值,比如0.7、0.8、0.9等等,这种功率因数为单值的UPS只能带匹配负载才可以输出最大的额定功率,否则就必须降额使用。
3.电流峰值系数要高。尤其是大容量的UPS后面带了很多设备,而这些设备内都有二次电源,而这些电源都在正弦波电压峰值上同时取电流,有时几个大负载工作状态碰巧赶在一起,出现瞬时大峰值比的脉冲,其比值往往会大于3∶1,而一般UPS的电流峰值大都是3∶1,由于承受不了上述的冲击,就屡转旁路,降低了UPS的寿命,同时也给用户一种不安全感。
4.效率要高。效率的高低直接影着UPS的故障率,但一般传统双变换UPS的效率大都在94%以下,通常92%左右就不错了。效率低不但增大了机器本身的故障率,降低了机器的寿命,而且使机房温度升高,影响其它机器的正常工作。
5.过载能力要强。过载能力越强切换到旁路应急供电的几率就越低,对用户的安全用电就越有保障。过载能力强也说明,UPS选用的逆变功率器件的功率越大工作越可靠。